Wątek zamknięty

APC Back-ups 500 i dziwny problem po utracie zasilania

 
Offek
Wdrażany
Liczba postów: 15
Post: #1

APC Back-ups 500 i dziwny problem po utracie zasilania


Witam,

Otóż mam dość dziwny i niepokojący problem, być może związany z ups-em APC Back 500 .
Po utracie zasilania sieciowego ups pracuje jak trzeba, można spokojnie wyłączyć komputer. Jednakże po wyłączeniu listwy zabezpieczającej i samego upsa (np. w czasie burzy), następnie po przywróceniu zasilania (czyli najpierw włączeniu listwy, potem upsa, po jakimś czasie dopiero samego komputera) komputer startuje, ale w momencie wchodzenia do Windowsa (7 x64) nagle pojawia się czarny ekran i cichną wentylatory. Dioda sygnalizująca pracę komputera świeci się, ale nic poza tym.
Po restarcie (resecie nawet) komputera wszystko wraca do normy, Windows się ładuje, choć wyświetla ekran z wyborem trybu uruchomienia i po wybraniu tryby normalnego ładuje się normalnie. Jedynym śladem po zdarzeniu jest komunikat, że Windows uległ awarii i szuka rozwiązania problemu. Oczywiście go nie znajduje.
Praca w systemie przebiega już normalnie, żadnego mulenia, cięcia się, objawów awarii. Nie mam też najmniejszych problemów po włączeniu komputera, jeśli nie odłączam go od zasilania (czyli po jego wyłączeniu nie wyłączę uspa i listwy).

I teraz pytanie, bo kompletnym laikiem informatycznym jestem, o to, gdzie szukać przyczyny, co sprawdzić?
Może ktoś miał podobny przypadek?
Na razie w wolnej chwili chcę odłączyć upsa i sprawdzić, czy problem się pojawia i bez niego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.05.2010 14:33 przez Offek.)

22.05.2010 14:28

Znajdź wszystkie posty użytkownika
BuShMaN
Młodszy user systemu

Liczba postów: 50
Post: #2

RE: APC Back-ups 500 i dziwny problem po utracie zasilania


1- nie wyłączaj UPS'a dzięki niemu masz stałe napięcie do swojego pc

2 - czarny ekran sygnalizuje "przywracanie systemu" - niekiedy bywa tak że po uruchomieniu pc nie pojawia się komunikat o tym przypadku ( to sporadyczne ) i nie wybieraj opcji "uruchom normalnie" pozwól systemowi przywrócić poprzedni stan.

3 - Polecam mały eksperyment Uśmiechnięty
- odłącz ups od pc i podłącz pc na samej listwie zabezpieczającej :
- uśpij pc z panelu start i zresetuj listwę zabezpieczającą [ pc uruchomisz z zimnego startu - wykonana zostanie procedura przywracania sytemu ]

4 - Podłącz UPS oraz listwę do poprzedniego stanu , w trybie pracy wyłącz zasilanie w listwie przeciw napięciowej [Wyjąć z gniazdka lub włącznika/wyłącznika] [Nie UPS'a ! ] i pozwól by UPS zakończył pracę pc , po zamknięciu sytemu włącz napięcie na listwie i uruchom pc [ system uruchomi się normalnie ]

25.05.2010 08:59

Znajdź wszystkie posty użytkownika
Offek
Wdrażany
Liczba postów: 15
Post: #3

RE: APC Back-ups 500 i dziwny problem po utracie zasilania


(25.05.2010 08:59)BuShMaN napisał(a):  1- nie wyłączaj UPS'a dzięki niemu masz stałe napięcie do swojego pc

2 - czarny ekran sygnalizuje "przywracanie systemu" - niekiedy bywa tak że po uruchomieniu pc nie pojawia się komunikat o tym przypadku ( to sporadyczne ) i nie wybieraj opcji "uruchom normalnie" pozwól systemowi przywrócić poprzedni stan.

3 - Polecam mały eksperyment Uśmiechnięty
- odłącz ups od pc i podłącz pc na samej listwie zabezpieczającej :
- uśpij pc z panelu start i zresetuj listwę zabezpieczającą [ pc uruchomisz z zimnego startu - wykonana zostanie procedura przywracania sytemu ]

4 - Podłącz UPS oraz listwę do poprzedniego stanu , w trybie pracy wyłącz zasilanie w listwie przeciw napięciowej [Wyjąć z gniazdka lub włącznika/wyłącznika] [Nie UPS'a ! ] i pozwól by UPS zakończył pracę pc , po zamknięciu sytemu włącz napięcie na listwie i uruchom pc [ system uruchomi się normalnie ]

Dziękuję za wskazówki. Późno odpisuję, ale czasu nie było, żeby zajrzeć na forum.
Eksperyment z odpięciem upsa dopiero zrobię, teraz nie było czasu się tym zająć po prostu, więc zdam relacje, gdy to zrobię. Ten drugi oczywiście mogę zrobić od ręki. Też zdam relację.
Tylko parę uwag:
1. Gdy zabraknie prądu i tak ups się wyłączy. To o takie przypadki mi chodzi. Również wyłączam upsa i całą listwę w przypadku burzy. Chciałabym też móc po prostu odciąć zasilanie w nocy, bo po prostu to dodatkowy, zbędny pobór prądu. Może warto dodać, że nie usypiam komputera, ale go wyłączam.
2. W chwili pojawienia się tego czarnego ekranu nie dzieje się już nic. Nie słychać, by komputer pracował, nawet wiatraczki stają w miejscu (nie szumią w każdym razie Uśmiechnięty. Nie sądzę, by było to przywracanie systemu, bo po czasie system by jednak wszedł, może z jakimś komunikatem, może poprzez ekran wyboru opcji?
Z tym że kiedyś miałam problem z przywracaniem systemu. Gdy chciałam wykorzystać tę opcję, nie dało się z niej skorzystać. Musze to jeszcze raz sprawdzić.
Gdy poeksperymentuję, dam znać, co z tego wynikło. Zadowolony
Na razie dziękuję za odpowiedź.

14.06.2010 10:23

Znajdź wszystkie posty użytkownika
Wątek zamknięty

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
System się zawiesza, dziwny problem z google chrome ArCie 1 1.859 27.03.2017 20:36
Ostatni post: autor12
Problem Acer Aspire 5750g Gniazdo zasilania +coś jeszcze. adamjz9999 1 1.549 24.07.2015 12:28
Ostatni post: Bartixxx
Problem Acer Aspire 5750g Gniazdo zasilania. Bartixxx 2 3.714 23.07.2015 11:21
Ostatni post: Bartixxx
Rozwiązany Dziwny problem z baterią do laptopa, Krzychumag 4 3.607 23.11.2014 20:13
Ostatni post: Krzychumag
Rozwiązany lenowo Z710 dziwny problem mos2005 7 1.770 18.10.2014 21:18
Ostatni post: mos2005
Dziwny problem z USB Tsuku 3 1.463 03.10.2014 20:09
Ostatni post: Tsuku
« Starszy wątek | Nowszy wątek »

Temat został oceniony na 0 w skali 1-5 gwiazdek.
Zebrano 1 głosów.